Ingenarium
Добрый день, коллеги rolleyes.gif
Очень интересует информация о требуемой толщине тепловой изоляции при напольном отоплении. Можете ли поделиться собственным опытом и очень желательно ссылками на нормативную документацию, по которой можно произвести расчет? helpsmilie.gif (не рекомендации производителей, а именно нормативка).
nedrok
Это обычный теплотехнический расчет. Такой-же как для стены.
Пол делите на слои выше труб и на слои ниже труб (включая теплоизоляцию). Записываете двумя формулами аналогичными для теплопередачи через стену (одна для нижних слоев, вторая для верхних). Задаетесь температурами выше пола, на уровне труб (средняя по теплоносителю) и ниже пола. Принимаете в процентах сколько тепла вы хотите потерять в слои вниз, а сколько выдать в помещение, т.е. вверх. Из неизвестных цифр у вас получиться только толщина утеплителя.
----
Возможно моё объяснение похоже на "как нарисовать сову" в интернете, но вот оно так выглядит вкратце.